16-03-2022, 15:49
Olá pessoal
Estou com um no-break SMS Station II uST1200Bi que ao ligar funciona tudo certo, se cair a tensão ele aciona a bateria interna e mantem a saída em 110v, porem, se a tensão externa volta, ele desliga o no-break, e para voltar a funcionar, vc tem que deixar uns segundos fora da tomada.
Ao colocar na tomada, percebi que os reles chaveadores estavam fazendo um barulho estranho, um pouco mais alto que o normal. Fis as medições e testes teóricos e todos estavam bom, porem, eu troquei todos e o no-break voltou a funcionar normalmente. Não sei se era solda fria ou se um deles estava com problemas, mas isso resolveu o caso!
Estou com um no-break SMS Station II uST1200Bi que ao ligar funciona tudo certo, se cair a tensão ele aciona a bateria interna e mantem a saída em 110v, porem, se a tensão externa volta, ele desliga o no-break, e para voltar a funcionar, vc tem que deixar uns segundos fora da tomada.
Ao colocar na tomada, percebi que os reles chaveadores estavam fazendo um barulho estranho, um pouco mais alto que o normal. Fis as medições e testes teóricos e todos estavam bom, porem, eu troquei todos e o no-break voltou a funcionar normalmente. Não sei se era solda fria ou se um deles estava com problemas, mas isso resolveu o caso!