[EM ANÁLISE] nobreak NHS Compact Plus III 1200VA com bateria de 24v , só funciona na bateria
#1
este nobreak só funciona na bateria , na rede elétrica não funciona . Examinando o circuito encontrei o mosfet IRFB3207 (FET1) em curto e o fusivel de 30A aberto . Substitui os componentes  mas ao ligar notei que o led do painel frontal fica piscando e o relé também , chega a fornecer os 100v mas não mantém  a tensão na saída quando tá ligado na rede elétrica . Não encontrei o esquema eletrico até o momento , se caso achar já ajuda ou alguma dica de colega ( ficarei grato)


Attached Files Thumbnail(s)
   
Citar
#2
O que faz pirar esses nobreak são os LM as portas logicas... da  uma olhada ... são baratas ... troca esses CI...
Citar